大家好,请问一下ob2269空载时工作在burst模式,变压器会发出呲呲的声音,请问大家有没有什么办法优化和解决?




上一篇:电源拓扑快速参开 TI出品
下一篇:英飞凌的新反激方案
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

64

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
64
发表于 2021-5-27 00:05:48 | 显示全部楼层
打嗝模式下,变压器有噪声很正常。可以从控制上解决问题。改变打嗝频率。
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2023-6-6 17:23:15 | 显示全部楼层
可以在输出端加一个R载,使其上电后工作在微载的工况,避开完全空载的工况。优点是简单有效,缺点是会影响电源效率。影响的程度看你这个电源系统加多大的R载才能避开打嗝。